j.h.vanleusden Geplaatst: 24 november 2021 Delen Geplaatst: 24 november 2021 Ik heb vloerverwarming in een bungalow, waarbij de leidingen onder in een 25 cm dikke betonnen plaat liggen. De betonplaat is t.o.v. de onderlaag extreem goed geisoleerd. De betonnen plaat is m.a.w. een warmteaccu, die alleen naar boven haar warmte uitstraalt. De hybride installatie die ik heb bestaat uit een Remaha Calenta 40c gaswandketel in combinatie met een Elga 3.0 4.9 kW warmtepomp. Momenteel heb ik de installatie als volgt afgesteld. De Honeywell touch thermostaat staat op temp. continu 24/7 met max. omgevingstemperatuur van 18.5 gr.C. De Elga slaat dus bij 19 gr. C af en bij 18 gr.C aan. De Remeha gaswandketel staat ingesteld op alleen sanitair warm water van 50 gr. C. Voor de verwarming van het huis kan dus geen gas worden verbruikt. Deze instellingen voldoen uitstekend om bij de huidige buitentemperaturen tussen de 12 en 5 gr. C. de gehele woning van 150 m2 op een mooie egale temperatuur van ± 18.5 gr. C te houden. Echter, wat als er nachtvorsten en overdag vorst komt. Ten eerste tot welke buitentemperatuur kan het vloeibare koudemiddel = antivries in de warmtepomp warmte = energie uit de buitenlucht halen? Zo dit onder de 0 gr C. ligt, kan het uit de warmtepomp komende condensaat = water middels bevriezing in de buitenlucht dan kwaad voor de warmtepomp? Over rendement hoeven we het niet te hebben, er liggen voldoende zonnepanelen op het dak. Na saldering reken ik nog een 2500 kWh/jaar met mijn energie leverancier af, die heb ik over. Als de warmtepomp het niet meer redt, stel ik de ketel af op CV + Sanitair warm water, met zo nodig een hogere watertemperatuur dan de ingestelde 50 gr.C. Vraag: "weet" de Elga / Remeha combinatie bij welke lage buiten temperatuur er over geschakeld moet worden van warmtepomp naar gasketel en uiteraard bij hogere buitentemperatuur van gasketel naar warmtepomp? Is deze temperatuur ook zelf in te stellen op de warmtepomp? Wat gebeurt er bij de huidige instellingen wanneer het koudemiddel in de warmtepomp geen energie meer uit de buitenlucht kan opnemen? Quote Link naar reactie
Oplossing TomHeatTransformers Geplaatst: 2 december 2021 Oplossing Delen Geplaatst: 2 december 2021 De warmtepomp bepaald wanneer de cv ketel bij moet springen zodra de warmtepomp zelf het niet meer warm gaat krijgen (koude buiten temp) of onvoldoende kan verwarmen (duurt te lang) Quote Link naar reactie
Alex Geplaatst: 3 december 2021 Delen Geplaatst: 3 december 2021 @j.h.vanleusden, goede uitgebreide vraag. Hopelijk heb je wat aan de livestream gehad. Mocht je 'm nog niet gezien hebben, kun je de stream via deze link terugzien. Jouw specifieke vraag is niet behandeld tijdens de livestream, maar Tom van HeatTransformers heeft hierboven antwoord gegeven. Ben je zo geholpen? Quote Link naar reactie
Aanbevolen berichten
Om een reactie te plaatsen, moet je eerst inloggen