Ga naar inhoud

RumbleTumble

Lid
  • Aantal items

    22
  • Registratiedatum

  • Laatst bezocht

Berichten die geplaatst zijn door RumbleTumble

  1. "....

    Deze aanname is niet juist.

    Jij hebt een overeenkomst met een winkelier, niet met een fabrikant."

     

    Dat klopt, maar in het geval dat de winkelier het tijdelijke voor het eeuwige inruilt, failiet gaat of wat dan ook en er moet onderhoud/reparatie zijn kan de volgende installateur/monteur/klant zich bij LG niet beroepen op fabrieksgarantie.

  2. 25 minuten geleden, Lampje zei:

    Maar bij jouw machine is het ook nog eens een montagefout, want de keuze van de plaats van de buiteunit, is volkomen fout en wordt het brongeluid, wat aan 3 zijden niet weg kan en alleen gereflecteerd wordt op hard materiaal, en als in een trompet, 1 richting wordt uitgestuurd.

    Dit had geen probleem hoeven zijn.

    De unit heeft koelvloeistof voor 7,5 meter. De afstand van buiten naar binnenunit is minder dan 5 meter. In dat geval moet er, gerekend vanaf 7,5 meter, 20 gram koelvloeistof per meter worden verwijderd. Dat is niet gebeurd. 

    Het geluid en trillen was dan heel veel minder volgens LG Benelux en die andere installateur.

    De buitenunit had aan de achterkant wel minimaal een afstand van 30 cm van de muur moeten hebben. Dat is niet het geval.

    Aan de rechterzijde minimaal 60 cm. Ook niet.

    Installateur heeft mij daar ook niet van op de hoogte gesteld.

  3. Het is niet zozeer gaan voor een goedkope prijs. Ook prijzige airco's hebben dit.

    Vandaag 4 grote aanbieders gebeld met de vraag waarom ze de geluidsdruk en niet het geluidsvermogen in de specificaties zetten

    Reacties varieerden van stilte, gestamel, onzin reden en ik verbind u door, bel later aub terug.

    Ze weten het verdomd goed.

    Trouwens, andere installateur heeft er naar gekeken, airco is verkeerd geinstalleerd m.a.g excessief geluid compressor.

    Wat doen veel aanbieders airco:

    Kans is groot paralelle import = geen garantie fabrikant.

    Geluidsdruk bij specs opgeven i.p.v. geluidsvermogen buiten-unit.

    Niet opvolgen specs hoeveelheid vloeistof bij langere of kortere leidingen = meer decibels en trillingen buiten-unit = meer slijtage compressor. 

    Wat trillingen en slijtage met elkaar te maken hebben hoef ik jou niet uit te leggen :)

  4. Ik snap het. Maar in jou ventiel voorbeeld zie ik geen misleiding wel onwetenheid aan de kant van de verkoper.

    In het geval van verkopers airco's kun je mijn inziens wel van misleiding spreken.

    Daikin:

    "Het geluidsvermogenniveau is de nauwkeurigste van de twee. Het geluidsvermogen is hoger dan de geluidsdruk, laat u hier niet door misleiden."

     

  5. Nou wordt het helemaal interessant.

     

    Met jouw ervaringen werk/scheepsmotoren/trillingen.

    Deze site:

    https://www.daikin.be/nl_be/faq/what-is-sound-pressure-sound-power-.html

    Wat doen de aanbieders van airco's zonder uitzondering publiceren?

    Het geluidsdrukniveau (Lp), dat ligt vele malen lager.

    Kijk hier naar specs Daikin Sensira. (bijlage)

    Daikin heeft mij hier zelf op gewezen. 

    "Wat er op sites van derden wordt weergegeven hebben wij helaas geen controle op of kunnen wij iets aan veranderen."

    Daikin:

    "Het geluidsvermogenniveau is de nauwkeurigste van de twee. Het geluidsvermogen is hoger dan de geluidsdruk, laat u hier niet door misleiden."

    daikin Sensira.jpg

  6. Lampje,

    Weet jij of dezelfde aico's van bijv LG en Daikin (en andere merken), die in andere landen worden geproduceerd identiek zijn wat betreft kwaliteit en geluidseisen?

    Ben nu aan het orienteren op Daikin. Blijkt ook daar sprake van paralelle import.

    Wat betreft geluidsniveau zijn Daikins vaak geadverteerd als max 45-47 DB max.

    Volgens een installateur is dat in de praktijk meer. Gevraagd waar hij zijn Daikins koopt:

    Maleisie.

  7. Ja, na valse start moet ik toegeven dat dit wel heel netjes van LG Benelux is.

    Snap nou ook dat installateur zegt: Kunnen buitenunit loskoppelen en opsturen.

    Maar weet zeker dat LG hem terugstuurt en zegt dat er niks mis is.

    Die unit zou dan naar land van herkomst moeten worden verzonden. LG Benelux heeft daar geen boodschap aan.

    Of zie ik dat verkeerd?

    Wat ik nog meer wil?

    Een nieuwe airco natuurlijk maar helaas voor LG gaat het dan toch maar een Daikin worden.

    Als ik op Youtube de geluiden van LG buitenunits vergelijk met Daikin is er een significant verschil.

    Ook als ik naar de specs kijk.

    Een gedachte komt er bij mij op:

    Wanneer komt er een no-nonsens airco op de markt? 

     

     

  8. Reactie LG (wonderen bestaan)

    Bedankt voor uw mail.
    Erg vervelend om te lezen dat u last hebt van het geluid.


    Helaas kan ik niets vinden over de  S12ET installatie dat het een bekend probleem is, echter moet ik wel toegeven dat ik dit product niet geleverd is in de benelux door LG.
    De installatie is vanuit import in NL gekomen en zou u dit soort garantie met uw installateur moeten overleggen.


    Dan volgt er een opsomming van leidingen lengte vul hoeveelheid en meest voorkomende fouten installatie van zowel binnen/buiten unit. Dit soort fouten veroorzaken overmatige trillingen compressor.


    Sluit af met:
    Klant is koning dus neem aan dat de installateur dit netjes voor u oplost, zelfs als  u vraagt om nieuwe dempers voor dit probleem wat u op de video heeft laten zien voor de compressor.

    Inmiddels contact gehad met installateur en inhoud reactie LG medegedeeld.

    Komt airco zaterdag deinstalleren en ik krijg mijn geld terug.
    Totdat ik het geld daadwerkelijk op mijn rekening heb staan: Eind goed al goed.

  9. 1 uur geleden, Lampje zei:

    Hij is niet defect, maar foutief gemonteerd.
    En dat heeft weinig te maken met tropische landen en airco's.

    Maar gewoon met werktuigbouwkundige principes van trillingen voorkomen.

    Want trillingen geven extra slijtage.

    En dat is jarenlang mijn specialisme geweest.

    Het onderwater geluid van schepen te minimaliseren.

    Hehe Lampje, had dat nou eerder gezegd! Ik heb een idee. Ik ga dat ding onder water plaatsen! :)))))) (Heb wel soms de neiging dat ding hier in de Maas te kiepen.)

    Trouwens, nog bedankt voor verwijderen foto.

     

  10. 1 uur geleden, Lampje zei:

    Daar zou ik gewoon mee akkoord gaan.

    Want hij moet het probleem oplossen, hoe? Dat is niet jouw probleem.

    Want dit is weer zo'n garantie van een verkoper die alleen maar dozen kan schuiven en geen notie van techniek heeft.

    Lijkt me trouwens niet erg praktisch, want dan moet de installatie weer leeg getrokken worden.

    Maar het lijkt dat LG dat zelf ook wel inziet en een monteur langs stuurt.

    Ik zou de gok gewoon wagen, na controle van jouw installatie of het daar ook zo zit.

    Want je moet ze wel klem zetten met bewijs.

    Alhoewel ik een goede indruk heb van de installateur die ook de airco verkoopt (heel veel goede reviews en mond op mond) kan ie dat ding ook 2 weken in z'n garage zetten en dan zeggen dat LG niks kan vinden.

    Dat LG een monteur langsstuurt moet ik nog zien gebeuren. Mooie verhalen van online klantenservice maar die is gewoon waardeloos.

    Ga anders maar zelf op zoek naar een installateur met veel LG ervaring.

  11. 10 minuten geleden, Lampje zei:

    Ja daar was ik al mee bezig. Maar dit is een keiharde montage fout

    Want de compressor stond wel op rubber maar naar boven stond hij los.

    Door de metalen klip 90 graden te draaien wordt de compressor wel vastgezet in het rubber.

    Maar deze clip drukt de compressor vast in het rubber, maar heeft direct contact met het metaal van de compressor.

    Dus is hier sprake van een acoustische kortsluiting.

    Het lijkt er op dat er nu twee rubber ringen onder de compressor zitten.

    Dat is fout.

    Er moet er één boven en één onder de compressor zitten.

    Dan veert de compressor in het rubber en worden de trillingen geabsorbeerd.

    Ja, dat is wat deze monteur ontdekte. Veel mensen hadden klachten maar volgens LG was er niks aan de hand. Na deze video van de monteur had LG geen keuze meer.

    Aanvulling: "Compressor leg rubber mount assembly issue in LG dual inverter split AC due to Compressor leg mount manufacturing defect... In whole Pan India many service center do replacement due to this noise issue."

    Die mensen in tropische landen hebben veel meer ervaringen met airco's

  12. 1 uur terug, Lampje zei:

    Trespa zal het geluid nog harder terugkaatsen als een stenen muur.

    Een glad en hard oppervlak zal perfect weerkaatsen.

    De hoek van inval is de hoek van uitval.

    Overigens je hebt als consument een contract met jouw leverancier, dus voor problemen, moet je bij hem zijn en niet bij de fabrikant. Zie het burgerlijk wetboek boek 7 koop, verkoop en garantie

    Inderdaad. Maar dit speelt zich af.

    Verkoper: We kunnen de unit opsturen maar kunnen u garanderen dat hij terug komt met reactie LG dat er niks aan de hand is.(.......) Daarom wil ik dat er een gecertificeerde LG monteur zijn licht op de zaak laat schijnen.

  13. 1 uur geleden, Lampje zei:

    Buiten het feit dat ik hem niet kan verstaan, begrijp ik niet wat hij gedaan heeft.

    Want ik zie hem alleen een moer verwijderen en weer terugplaatsen en niets anders.

    De compressor staat gewoon los want boven de fundatie is geen rubber om hem vast te houden.

    Misschien dat het metalen plaatje een beetje gedraaid is. En niet meer trilt.

    In een van de reacties:

    He loose the screws then insert little bit heighted rubber then he tight screw ,the level is maintained so vibration is gone.

    Als je een voor en na screenshot maakt zie je het verschil.

    airco na.jpg

    airco voor.jpg

  14. Hoi Lampje,

    Inderdaad, als er al een compressor of anderzinds geluidje is zal in deze opstelling resonantie optreden. Meeste opstellingen hebben dan ook nog eens een stenen muur (massa) als achtergrond. Hier is het trespa.

    Video geluid was verhelderend. Dank daarvoor.

    Wat betreft monteur India, los van het feit koud op beugel, het apparaat houdt na ingreep op met het geluid produceren, geëlimineerd  Zelfde trilling als bij mijn unit.

    Lg heeft na heel veel klachten monteurs op pad gestuurd om dit probleem te verhelpen.

    Ik vind het dan ook vreemd van LG dat ze niet reageren als ik ze al dit videomateriaal presenteer, Voor service moet je niet bij LG zijn. Maar ik geef het niet op, zoals ook die mensen in India niet hebben gedaan.

    Opties voorlopig nu zijn dus:

    Isoleren of daikin kopen. Voor iedereen die mee leest: Voorkomen is beter dan genezen qua geluid. Geef twee of driehonderd euro meer uit en koop Daikin, voorkom geluid kopzorgen.

    LG legt dan wel de nadruk op hun dubbele inverter die minder geluid produceert plus alle toeters en bellen die op hun binnenunit zitten maar het ontwerp van hun buitenunits is slecht. De service is nog slechter.

    Ik heb inmiddels een workarround:

    Op de afstandsbediening zit een knop om energie te besparen, 80% 60% 40%

    Als ik hem op 40% zet maakt de buitenunit een rustig geluid. Slaapkamer koelen duurt dan natuurlijk iets langer, maar het werkt.

    Je kan ook nog een functie aanzetten waardoor de buitenunit 3db minder zou produceren.  (Hallo LG, is voorkomen niet beter dan genezen?)

    Ik heb geen db meter dus dat kan ik niet controleren.

    Ik zal nog een video maken van de buitenunit met deze instelling.

    Lampje, bedankt voor al die goede info en hulp. Ik waardeer het.

    Ik hoop uiteindelijk dat LG de dwaling van hun klantenservice inziet. Als ik echter naar deze site kijk: https://www.complaintsboard.com/ en kijk wat hun score is om klachten te behandelen en op te lossen.....

    De les die ik geleerd heb:

    Bij aankoop airco leg focus op prestaties buitenunit en laat je niet afleiden van de (meestal overbodige) toeters en bellen op binnenunit.

    Video volgt nog. Nogmaals, heel erg bedankt!

    Aanvulling:

    "Bij aankoop airco leg focus op prestaties buitenunit..."

    Vooral als buiten unit niet helemaal of maar gedeeltelijk vrij staat.

     

     

     

  15. Hoi Lampje,

    Dankjewel voor jouw hulp.

    Ik ben maar een leek,

    wat zijn swingrubbers?

    Wat is  ophanging met deze strippen , waar zitten de strippen?

    Dat van de resonantie begrijp ik, kan absorberend materiaal plaatsen.

    Maar zou eigenlijk niet moeten/nodig zijn. (?)

     

    Maar ik denk dat er dus iets mis is met interne isolatie. 

    Hier nog een voorbeeld van dezelfde unit. Produceert gewoon een te harde toon, en dat gaat resoneren.: 

    Hier een voorbeeld van een zwaardere uitvoering, geen rare toon, beide (3.5 & 5) zijn op 100% vermogen: 

     

     

    Die monteur in India heeft het geluid verholpen. LG heeft daar monteurs op pad gestuurd.

    M.i. is er iets mis wat die toon veroorzaakt. Het is dan ook die toon die gaat resoneren.

    Als de unit niet tussen 2 wanden is geplaatst hoor je nog die irritante bron zoals in bovenstaand 3.5 kwh uitvoering bij muur.

    In de 5kwh uitvoering is die toon er niet.

    Ben jij dus ook van mening dat het bijv. aan die strippen ligt, (begrijp niet wat de strippen zijn) of is de oplossing uit India voldoende?

    LG reageert niet en als ze het doen is het kastje/muur Vreselijke service.

    Snap niet dat ze zo'n apparaat wereldwijd met dat geluid op de markt hebben gebracht.

    Nogmaals hartelijk dank voor jouw hulp.

  16. @Lampje

     

    Bij deze Video en foto. 

    Volgens installateur speelt afgeschermde balkon rol. Vraag het mij af want hij produceert veel geluid.

    Lijkt op dit probleem, zelfde type.

    Monteur in deze video plaatst rubber bij een van de compressor poten. LG India heeft dit bij klanten van een dual inverter gerepareerd. Lijkt hetzelfde probleem.

    Installateur wilt er niet naar kijken maar alleen buitenunit opsturen. Geen abnormaal of afwijkend geluid volgens hem,

    Lg service is uitermate slecht. Ze verwijzen mij naar de installateur, maar ik wil een opinie van LG monteurs. Voor service moet je niet bij LG zijn.

     

  17. Hallo beste medemens,

    LG SPLIT AIRCO – S12ET NSJ / S12ET UA3 laten installeren. Ik vind dat de buitenunit een hinderlijke bromtoon (luid) produceert. Volgens installateur normaal. Maar het is best hard.

    Iemand hier ook ervaringen met zelfde type LG airco?

    Alvast bedankt!

×
×
  • Nieuwe aanmaken...