Even wat berekeningen uit de losse pols. Bij 40A heb je het waarschijnlijk over een 1-fase elektriciteitsaansluiting. Dan moet je rekenen met een 25A-zekering, alhoewel er vast installateurs zijn die wat hoger gaan zitten. Reken je met 25A, dan kom je uit op een omvormervermogen van net geen 6kW en zo rond de 7000Wp aan panelen. Dat zijn er al snel 16-20 en dat kan lang niet iedereen op zijn dak kwijt. Kun je dat wel, dan zou ik zeker naar een 3-fase aansluiting overstappen. Dat wordt ook door netbeheerders aangeraden bij omvormers van 5kW of hoger. Dan kun je al 3x 16A kwijt en dat is een 11kW omvormer en 12000-13000Wp aan panelen. Dat zijn zo'n 30-35 panelen en die situaties zullen zeker bestaan , maar bij het overgrote deel van de huizen is het beschikbare dakoppervlak eerder de bottleneck dan de elektriciteitsaansluiting.